微微一笑 2019-10-28 21:45:25 | 北京市 土建預算土建計量GTJ | 4733查看 4回答
板鋼筋說明,中未注明鋼筋為C8@200是什么意思?
板鋼筋說明,中未注明鋼筋為C8@200是什么意思?
是雙網雙向C8@200?還是只是下部受力鋼筋?還是其他的什么意思?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
在平面圖中,看鋼筋信息,如果沒有標注的,按 C8-200。
2019-10-28 21:48:09
-
板下部筋,負筋畫出沒有標注鋼筋型號間距的是C8間距200
2019-10-28 21:48:37
-
板的受力筋信息: C8-200。
2019-10-28 22:32:04
-
沒有標注鋼筋型號的鋼筋都是C8-200
2019-10-29 08:19:45