gs****@163.com 2008-11-09 09:50:00 | 重慶市 其他專業 | 981查看 1回答
板筋在板面無筋區域加網片筋c
板筋有底筋和負筋,設計要求在板面無筋區域加6.5@200的網片筋,這個網片筋要怎么設置計算才能準確呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
就是溫度筋哦 這個東西在北方的工程中使用較廣泛 在軟件板受力筋力,新建一個,默認的類型為“底筋”,下拉把他的類別改成“溫度筋”即可。 溫度筋是和負筋搭接計算,軟件默認的搭接長度150,在計算設置中也可以更改這個值,如下圖
2016-11-08 18:31:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看