北京定額中消防電的調試這些定額的點數怎么計算
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
顧名思義,前面幾個都是有這樣東西就算幾個調試。切斷非消防電源調試?這條我估計是指帶有UPS的配電箱。不知道對不對。
2019-10-18 09:32:27
-
防火卷簾門是按卷簾門的樘數為點數
電動防火門也是一樣的樘數為點數
電動防火閥、電動排煙閥、電動正壓送風閥 以各種閥門的個數為點數
切斷非消防電源調試,一般按應用低壓配電室應用在正常照明配電箱的回路上,按回路計算點數,舉例如WL1回路,這個回路帶AL1 AL2 AL3 那就是一個點
消防風機調試按消防風機數量
消防水泵聯動調試按消火栓和噴淋泵數量
消防電梯按消防電梯數量
一般可用電梯調試按電梯數量。
首次提交 2019-10-18 09:34:54 最近修改2019-10-18 09:35:48 (修改過1次)
-
2019-10-18 09:37:27