就是他 2019-10-09 09:49:14 | 江蘇省 安裝 | 721查看 3回答
請問這個是線是配電箱連接到配電箱的,套定額里的端子線,是套哪個?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
套4-424定額,壓銅接線端子
2019-10-09 09:51:27
-
套相應的壓銅接線端子的定額即可
2019-10-09 09:55:15
-
它是管內穿線的
2019-10-09 10:01:09
-
1.從外面配電房引入APL1水平的走線是第三張圖那樣的嗎?2.APL1配電箱到AL1配電箱是有一段水平的走線和垂直的走線都有嗎?還是只有垂直的走線?這個回路垂直的是走頂板還是走地???
-
1、名稱:1AL12、型號:PZ30S3、端子板外部接線材質、規格:2.5mm2、4mm2無端子接線4、安裝方式:下口距地1.5m安裝這樣的配電箱是怎么套的定額請各位大神指點一下
-
圖上是一個單元,三個配電箱。L線的工程量是樓高乘6再加平面上到配電箱的長度嗎?L線也是CC敷設吧?連接消防電話的ZH線標著4,是一根管到頂層分兩支連接兩個電話的意思嗎?
-
定額是套無接線端子嗎?然后是 3 乘 5 =15 個接線端子嗎??算出數量嗎?還有 下面 5*10 的我需要在套一個接線端子嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看