阿薩謝爾 2018-01-03 15:45:57 | 江蘇省 安裝 | 1082查看 5回答
老師,這個L線是6根線嗎,一個配電箱接兩根L線?
圖上是一個單元,三個配電箱。L線的工程量是樓高乘6再加平面上到配電箱的長度嗎?L線也是CC敷設吧?連接消防電話的ZH線標著4,是一根管到頂層分兩支連接兩個電話的意思嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納L線的工程量是樓高乘6再加平面上到配電箱的長度嗎?答:截圖不全,截圖中有11個配電箱,不是6個。L線也是CC敷設吧?答:水平管是CC;立管就應該在電氣井里面敷設。連接消防電話的ZH線標著4,是一根管到頂層分兩支連接兩個電話的意思嗎?答:對。
2018-01-03 16:27:30
-
這個L線是7根線,7×1.5的
2018-01-03 15:50:36
-
是的,你理解的正確,6L代表6根聯動控制線
4表示4芯線,接2個電話。一個電話接一條2芯線
2018-01-03 15:51:10
-
這個L線是,7×1.5的線
2018-01-03 16:26:27
-
L線是一根7心,單芯截面1.5的控制線
2018-01-03 17:34:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看