我是大忽悠 2019-10-03 10:19:07 | 山西省 預算施工結算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 1366查看 3回答
約束邊緣非陰影區的鋼筋幾排應該怎么算?
像上圖這個約束邊緣構件,假如非陰影區的長為400
假如說和該構件相連的剪力墻豎向鋼筋是C10@150
那這個約束構件的非陰影區應該放幾排鋼筋呢?
我的計算方法是(400-150+150)/150+1=2排,減去兩個150的起步距離然后向上取整+1,依據是上圖18G901
而廣聯達的官方計算方式是不減起步距離,這個是廣聯達教學視頻http://jzkt.fwxgx.com/front/couinfo/7482?kcj 從59分鐘看起
究竟哪個是正確的呢?
麻煩懂的人解答下
謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:非陰影區的長度設計人員沒有考慮符合模數,存在問題建議咨詢一下設計人員。
墻豎筋間距150時,非陰影區的長度應該是150的倍數才對。
首次提交 2019-10-03 10:21:51 最近修改2019-10-03 10:22:39 (修改過1次)
-
這需要看設置大樣
2019-10-03 10:23:41
-
400/150=2.67,向上取整即可,3排鋼筋就可以了。
2019-10-03 14:54:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看