  • 約束邊緣非陰影區的鋼筋幾排應該怎么算?

    非陰影

    像上圖這個約束邊緣構件,假如非陰影區的長為400

    假如說和該構件相連的剪力墻豎向鋼筋是C10@150

    那這個約束構件的非陰影區應該放幾排鋼筋呢?

    約束邊緣構件

    我的計算方法是(400-150+150)/150+1=2排,減去兩個150的起步距離然后向上取整+1,依據是上圖18G901

    而廣聯達的官方計算方式是不減起步距離,這個是廣聯達教學視頻http://jzkt.fwxgx.com/front/couinfo/7482?kcj   從59分鐘看起

    究竟哪個是正確的呢?

    麻煩懂的人解答下

    謝謝


我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你好:非陰影區的長度設計人員沒有考慮符合模數,存在問題建議咨詢一下設計人員。

    墻豎筋間距150時,非陰影區的長度應該是150的倍數才對。

    首次提交 2019-10-03 10:21:51  最近修改2019-10-03 10:22:39 (修改過1次)

  • 這需要看設置大樣

    2019-10-03 10:23:41 

  • 400/150=2.67,向上取整即可,3排鋼筋就可以了。

    2019-10-03 14:54:29 