真的難 2019-09-29 20:03:52 | 湖北省 土建預算土建計量GTJ | 780查看 3回答
如果一個板底標高為3.5m,頂標高又在3.6m以上
那么還需要計算模板超高嗎?
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42680
你好:不用計算的。
2019-09-29 20:12:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
MXMM 黃金專家
答題: 19954 被贊: 4255
以層高為準,
2019-09-29 20:15:01
獨行者 鉑金專家
答題: 60583 被贊: 45073
是以板底支撐高度計算,沒有超過3.6米,不計超高費用。
2019-09-29 20:18:01
湖北省構造柱要不要套超高模板
湖北省,梁模板超高問題
如果一個梁的底標高為3.5m,頂標高又在3.6m以上還需要計算梁的模板超高嗎?
湖北省08定額中模板攤銷次數問題
請問湖北省08定額中模板攤銷次數是否是5次?還有就是模板板枋材的攤銷次數也是5次嗎?
湖北省,柱梁板,超高問題
層高3.7m,板厚為0.2m,那么柱,梁,板分別需要計算超高嗎?
湖北省2013定額模板超高
定額計算規則:3.現澆鋼筋混凝土柱、梁(不包括圈梁、過梁)、板(含現澆陽臺、雨篷、遮陽板等)、墻、支架、棧橋的支模高度(即室外設計地坪或板面至上一層板底之間的高度)以3.6m以內為準。高度超過3.6m以上部分,另按超高部分的總接觸面積乘以超高米數(含不足1m,小數進位取整)計算支撐超高增加費工程量,套用相應構件每增加1m子目。問:含不足1m,小數進位取整的理解(1.只要有小數,一律進位取整;2.只有1m以下的才會進位取整)