儒雅的強子 2019-09-24 10:00:38 | 陜西省 土建 | 406查看 3回答
附加鋼筋
板上標有附加鋼筋c10-200,說明中為雙層雙向c8-200,我的理解為:A.雙層雙向照常設置,附加鋼筋也設置,相當于c8和c10間隔布置,間距為100;B.附加鋼筋類似于梁的原位標注,即實際存在的鋼筋只有附加鋼筋c10-200了。那種理解對?我以前都按A理解處理的,現在有疑義,我也搞不清楚了。謝謝老師!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你理解正確,按A處理沒有問題。
首次提交 2019-09-24 10:05:23 最近修改2019-09-24 10:06:06 (修改過1次)
-
一般說明都有寫,板上標注的為附加鋼筋。。如果說明了,那就是 A 的理解。。。B的話需要特殊說明
2019-09-24 10:05:21
-
你好,按照你理解的A進行設置,這個理解是正確的。
2019-09-24 23:11:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看