  • GQI2019電氣專業操作問題

    請教各位老師:GQI2019電氣專業中,一根電纜跨越了三張圖紙,總配電室(電纜溝敷設)-室外總平(穿管敷設)-單體建筑(一部分橋架、末端穿管),在繪制改電纜式怎么會繪制更簡單方便,謝謝。我現在的思路是:在建筑單體創建裸電纜,然后正常繪制,這樣一根電纜就需要在不同的圖紙繪制三次(三段)且單體建筑末端的配管無法正常出量。

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 不用繪制,直接CAD測量一下就行

    2019-09-21 21:21:34 

  • 首先你這三張圖紙看是否有一個共同的定位點,如果總配電室在建筑內,那么樓體內的電纜是一部分,室外總平電纜是一部分,可以以樓體為分界,建立兩個不同的工程,這樣可以量重來,如果配電室不在樓內,那么只能是配電室是一部分,外網一部分,樓內一部分了。

    2019-09-21 21:27:15 

  • 建議分段計算,統計出來的量也容易看出每段的量,室內走橋架的進行橋架敷設,是為總平的繪制,單體建筑末端的配管/橋架到配電箱

    2019-09-21 21:28:48 

  • 分段計算吧

    2019-09-22 00:35:06 