恬諾 2019-09-12 14:55:44 | 山東省 安裝 | 1238查看 3回答
山東安裝消耗量定額解釋
山東安裝工程消耗量定額第10冊,定額解釋中提到:鋼管(焊接)管徑≤DN100安裝項目中均綜合考慮了成品管件和現場煨制彎管、摔制大小頭、挖眼三通,不論工程實際是否采用成品管件,其安裝消耗量均不做調整。DN≥125全部為成品管件,管件數量均可按實際發生計算。怎么理解這句話?是管徑≤DN100的安裝項目,管件的數量都按“管道管件數量取定表”確定的,不管怎樣都不調整,哪怕管件是就按圖紙數出來的數量,取定表的數量包不住,也不調整?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
DN≥125全部為成品管件,管件數量均可按實際發生計算。 《DN100不計算管件
2019-09-12 14:59:37
-
也就是小于等于DN100的管道管件不管實際使用多少均不得調整,大于等DN125的如果定額不夠,可以按照時間調整,就是這個意思
2019-09-12 15:00:14
-
你理解得很完整,就是可以調整(DN≥125)與不可以調整(DM≤DN100)的范圍。
2019-09-12 15:24:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看