    截圖中消防主機到第一層的消防端子箱的橋架距離是100m,到第二層消防端子箱的距離是200m,第一層端子箱到第二層端子箱的距離是50m,如果報警二總線+電源線是(NHRVS-2*1.5+NHBV-2*4),那么報警線NHRVS-2*1.5橋架中的工程量是100+200=300m,還是100+50=150m?

    電源線NHBV-4橋架中的工程量是(100+200)*2=600m,還是(100+50)*2=300m?

    配線

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 一、信號線NHRVS-2*1.5橋架中的工程量是100+200=300m,即;一個防火分區(一個短路隔離器)一根信號線。

    二、電源線NHBV-4橋架中的工程量是(100+50)*2=300m,即;電源線主干線是4.0mm2,一個回路要管幾個防火分區,具體管幾個,要看設計在系統圖上的標注是幾層(幾個防火分區)一根電源線。

    2019-09-10 07:36:10 

點我,有新答案通知你哦