關于消防主機到各層端子箱配線是串聯還是并聯的疑惑?
截圖中消防主機到第一層的消防端子箱的橋架距離是100m,到第二層消防端子箱的距離是200m,第一層端子箱到第二層端子箱的距離是50m,如果報警二總線+電源線是(NHRVS-2*1.5+NHBV-2*4),那么報警線NHRVS-2*1.5橋架中的工程量是100+200=300m,還是100+50=150m?
電源線NHBV-4橋架中的工程量是(100+200)*2=600m,還是(100+50)*2=300m?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
除消防聯動控制電纜外其余全部都是并聯
首次提交 2019-09-07 18:59:50 最近修改2019-09-07 19:00:01 (修改過1次)
-
NHRVS-2*1.5橋架中的工程量是100+50=150m
電源線NHBV-4橋架中的工程量是(100+50)*2=300m。
樓上說的對,除了多線控制線其他均為并聯。多線控制線是直接從報警中心的多線控制盤引出