穩穩的幸福 2019-09-05 23:31:16 | 江蘇省 安裝安裝算量GQI加密鎖 | 3804查看 3回答
安裝工程算量,室內管與室外管的界限在哪呢?雨水管在安裝定額中屬于室內管還是室外管
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
廣東界線劃分:
1.給水管道:
(1)室內外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界。
(2)室外管道與市政管道界線以水表井為界,無水表井者,以與市政管道碰頭點為界。
2.排水管道:
(1)室內外以出戶第一個排水檢查井為界。
(2)室外管道與市政管道界線以與市政管道碰頭井為界。
首次提交 2019-09-05 23:34:34 最近修改2019-09-07 22:05:17 (修改過2次)
-
一、界限的劃分,定額書上有,買本定額書看看,就明白了。
二、室內雨水管屬于室內排水管道;外墻上的落水管屬于建筑工程(即;由土建施工并計算)
首次提交 2019-09-06 05:31:51 最近修改2019-09-06 05:33:11 (修改過2次)
-
安裝工程算量,室內與室外管的界限在室外第一個閥門井位置,向室內方向的為室內,以外的為室外.
2019-09-06 07:29:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看