  • 消防端子箱到消防主機的線的根數如何判斷?(大海請進)

    截圖1中消防端子箱到消防中控室主機的線型一般情況下就是和截圖2中的線型一致吧?

    消防端子箱一般情況下到消防主機的線的根數(總線制)應該是一根吧?如果是多線制的話應該就是有幾個多線制的設備,那么消防接線箱到消防主機的線的根數就是幾根吧?接線箱線型

    2019-08-31 14:59:26 補充

    第三張截圖中是什么設備?答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    一、截圖1中消防端子箱到消防中控室主機的線型一般情況下就是和截圖2中的線型一致吧?

    答:一致 。但用于主干線的導線線徑會大一些。支線的線徑會細一些。

    二、消防端子箱一般情況下到消防主機的線的根數(總線制)應該是一根吧?

    答;一個防火分區只需要一根信號線。

    三、如果是多線制的話應該就是有幾個多線制的設備,那么消防接線箱到消防主機的線的根數就是幾根吧?

    答:多線制情況下:信號線的根數=消防設備的個數。

    四、是短路隔離器,本線路中如果出現故障,此設備先將本防火分區的設備隔離開來,避免影響整個火災報警系統的正常運行。