54****@qq.com 2013-10-24 09:09:09 | 北京市 安裝 | 3325查看 2回答
消防專業 中控室到第一個端子箱的電源線和信號線的根數如何計算?
消防專業 中控室到第一個端子箱的電源線和信號線如何計算??
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
從圖上看不出報警有幾個回路、廣播是否帶背景音樂、頂層防排煙風機有幾臺、線路規格和敷設方式(穿管或橋架或帶鎧、耐火或低煙無鹵或礦物)等。
常規情況(傳輸距離較遠時應考慮增加備用芯數、增大線徑等):
報警干線:n*2*1.5,一般為多芯軟導線類,n為回路數
24V干線:2*4,一般為單芯導線類
廣播干線:2*1.5或4*1.5(有背景音樂),一般為多芯軟導線類
通訊干線:4*1.5(分機和插孔分路),一般為多芯屏蔽軟導線類
消報直啟:4*2.5,一般為單芯導線類或控制電纜類
手動控制:n*7*2.5,一般為控制電纜類,n為受控設備臺數(防排煙風機、消防泵等)
可能還會有:濕報閥壓力開關啟泵線4*2.5,一般為單芯導線類或控制電纜類
樓層顯示盤單獨線路2*1.5+2*2.5
氣體滅火控制盤單獨線路2*1.5+2*2.5(根據報警設備廠家配置情況)
……
2013-10-24 10:12:38
-
從中控室至各樓層的端子箱分回路計算。
2013-10-24 10:33:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看