韓斌 2019-08-30 15:55:22 | 遼寧省 安裝預算結算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 3528查看 6回答
關于遼寧2017定額中五芯電纜和四芯電纜乘系數問題
定額中說明:電力電纜敷設定額是按照三芯(包括三芯連地)編制的,電纜每增加一芯相應定額增加15%
三芯連地就是四芯么?表現形式是yjv-3+1,還是yjv-4。
yjv-4+1和yjv-5都分別乘以什么系數
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
官方解釋 :遼寧省建設工程計價依據(2017年)解釋
2019-09-08 08:26:15
-
三芯連地就是四芯么?表現形式是yjv-3+1,還是yjv-4。
都有可能yjv-3*25+1*16 yjv-4*25
四芯不調整系數
2019-08-30 15:57:13
-
三芯連地就是四芯么?表現形式是yjv-3+1,還是yjv-4。
是的,表現形式是3+1或者是4
yjv-4+1和yjv-5都分別乘以什么系數
- 所以四芯電纜不成系數,五芯電纜子目乘以1.3系數
是,表現形式是4+1或者是5
首次提交 2019-08-30 15:57:56 最近修改2019-08-30 15:59:06 (修改過1次)
-
按照三芯編制的,包括連地的,就是指總芯數為三芯,3+1和4芯均按三芯定額乘上15%,,4+1和5芯的按乘30%依次增加即可.
2019-08-30 16:00:01
-
一、三芯連地就是四芯么?答:是的。例如:YJV-3*25+1*16 YJV-4*10 四芯電纜不乘以系數
二、YJV-4*25+1*16 YJV-5*10 五芯電纜都要系數1.15
首次提交 2019-08-31 08:37:38 最近修改2019-08-31 08:40:17 (修改過2次)
-
單芯系數*0.8
四芯系數*1.15
五芯系數*1.3
電纜每增加一芯相應定額增加0.15首次提交 2020-11-05 15:18:20 最近修改2020-11-05 15:18:20 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看