墮兲之羽 2013-10-18 14:25:52 | 遼寧省 安裝 | 1859查看 3回答
定額中電纜敷設設為幾芯連地,定額乘以系數是什么概念?
定額中電纜敷設設為幾芯連地,定額乘以系數是什么概念? ZR-YJV-3*50+1*35 ZR-YJV-4*95 ZR-YJV-4*16 ZR-YJV-2*2.5這幾種型號的電纜分別如何套定額哈?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納定額中電纜敷設設為1芯連地,定額乘以系數是什么概念?---因為定編制考慮的電纜設計4芯的,所5芯以上的的要乘以系數,單芯的也要乘以系數。 ZR-YJV-3*50+1*35,套35平方毫米以下子目; ZR-YJV-4*95 套120平方毫米以下子目;ZR-YJV-4*16 套35平方毫米以下子目;ZR-YJV-2*2.5套10平方毫米以下子目。
2013-10-18 14:54:52
-
因為沒有和問題的答案一樣,套相近的,五芯的
2013-10-18 14:31:19
-
你好:ZR-YJV-3*50+1*35 、ZR-YJV-4*95 、ZR-YJV-4*16 這些電纜正常的套用相應的電纜敷設子母即可不需要乘以系數的。
ZR-YJV-2*2.5電纜可參照控制電纜的子母執行。
2013-10-18 14:33:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看