悸動 2019-08-30 09:38:08 | 北京市 安裝 | 2368查看 2回答
老師好,請問防火閥在套定額是,是否需要套保溫?
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}
學無止境
答題: 284 被贊: 149
不用。
2019-08-30 09:41:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
金鱒 專家
答題: 10131 被贊: 7741
需要,見說明,一般閥門保溫合計在管道中,不扣除閥門長度,但風管工程量要扣除閥門長度,所以你按風管保溫量要+閥門的保溫量.見12冊絕熱說明
七、通風管道絕熱定額中不包括風管法蘭絕熱,應另行計算。風管閥門及部件絕熱,執行通風管道絕熱定額相應子目。
2019-08-31 09:33:52
老師好 請問排煙防火閥280度 排煙閥也是280度的嗎 如圖
如圖 排煙防火閥280度 風管型號為 1000*250 排煙閥的型號和防火閥的型號一樣嗎2019-12-28 11:24:32 補充排煙閥同樣也是280度嗎
請問280°防火閥 1600*400套什么定額
老師們,圖紙上新風管道是復合管,防火閥沒說什么材料,防火閥應該套什么材料的防火閥
老師好,消防電中連接防火閥的線型是哪一種,詳見截圖。
老師好,看系統圖無法判斷連接70度與280度防火閥的線型,請老師指點。
老師好,請問打壓試驗、管道試驗壓力及水壓試驗是否都需要套定額。