悸動 2020-03-03 10:55:26 | 北京市 安裝安裝算量GQI | 752查看 2回答
老師好,消防電中連接防火閥的線型是哪一種,詳見截圖。
老師好,看系統圖無法判斷連接70度與280度防火閥的線型,請老師指點。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
老師好,看系統圖無法判斷連接70度與280度防火閥的線型,請老師指點。
答:按照設計規范要求在,這個地方應該是模塊,需要接入信號線和電源線,根據圖例應該是信號信息線加上消防電源線兩種。
2020-03-03 14:23:04
-
是聯動控制電纜
2020-03-03 11:22:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看