鋼筋小白 2019-08-23 12:48:55 | 廣東省 土建設計施工土建計量GTJ | 490查看 5回答
梯梁無大樣
梯梁大樣圖中界面寬度是160mm,在樓梯立面圖里標注是200m,有的沒有標注,請問是否標注了的我按200mm布置,其中配筋強度不變?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是設計的問題,大樣圖的比例沒設好,梁截面尺寸應該是200*400
2019-08-23 12:56:22
-
你的梯梁大樣TL寬1600,高3200應該是咨詢設計確定,對沒有標注的,應該是與大樣一致。
2019-08-23 12:56:58
-
建議最好是咨詢設計人員
2019-08-23 13:17:59
-
圖紙不能猜測,即便知道它畫的什么是對的。
需要提出圖紙問題,由設計院出書面回復,以免以后產生糾紛。
2019-08-23 13:28:08
-
在剖面圖查看一下。
2019-08-23 13:49:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看