の微笑の著 2019-08-19 10:27:49 | 山東省 安裝 | 455查看 1回答
接點接線
接點接線
1.部位名稱:辦公室入口上方橋架內
2.接線點位:橋架內主電纜(包含空調、插座、照明)
3.類型:銅卡式接線端子,套哪個定額
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
從主電纜分線一般是用穿刺線夾或者提前做預分支,用不到接線端子,根據情況套對應的子目就可以;接線端子一般是用在電線上,根據電線的規格,套對應的接線端子子目;
2019-08-19 11:48:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看