scg 2019-08-15 09:02:36 | 浙江省 土建預算結算審核土建算量GCL2013 | 523查看 1回答
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}
exsi 專家
答題: 4976 被贊: 1390
是的,原始長度按扣減關系調整后就是算量長度
2019-08-15 09:04:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
外墻內側鋼絲網計算的疑惑
如題 我所計算的工程外墻為砌塊,現要算外墻內側墻與梁柱交接處鋼絲網工程量。 現狀如下: 1、已設為外墻,材質也正確 2、大多數墻都可以正確的計算出內側鋼絲網的工程量。 但,為什么總有那么幾面墻不能準確計算: 1、外墻內側鋼絲網工程量為0 2、墻柱交接處有工程量,墻梁交接處工程量為0 3、我把墻刪除,重新畫上,部分墻又可以計算出工程量了,還有一部分墻死活就是計算不出來!急死了! 是不是廣聯達軟件有問題??我是用的正版狗 我想應該也有不少人碰到類似問題吧? 有好的解決方法請求不吝指教問題補充:我已經找到原因了,謝謝各位! 我所做工程為別墅工程,外墻體240厚,梁柱是200厚,梁柱面與墻不平齊還差四公分,在梁、柱外面做了4cm厚保溫貼片。 因此我的外墻在畫圖時就存在有一面要和梁柱面對齊的問題。若不對齊,外墻面會把梁柱面全部覆蓋,外墻外側鋼絲網和外墻內側鋼絲網計算結果都是0。 但我對外墻全部進行了處理,即外墻內側與梁、柱面平齊,為什么一小部分墻的鋼絲網片還不能計算正確呢? 原因如下,廣聯達軟件有的時候不能準確的識別墻的內面和外面,我出現了這種情況,是因為軟件