A 2019-08-14 17:43:03 | 海南省 土建 | 1079查看 1回答
關于柱子縱向鋼筋在基礎內構造,求指導
感謝各位耐心回答
問題1:圖集中,保護層厚度指的是那一段,是途中我用箭頭指的這一段嗎?
問題2:錨固區指的是哪里?hj的高度嗎?
問題3:右側文字第二條,是否理解為,柱在基礎中,箍筋間距為min(5d,100)?
2019-08-14 17:45:48 補充
保護層厚度,一般基礎底迎水面不都是40或者50嗎,柱縱筋算14,5d也有70,那現場絕大多數柱在基礎內箍筋間距為min(5d,100)嗎?但是為什么我看到柱在基礎內箍筋都是2根?
2019-08-14 17:47:40 補充
不是保護層厚度大于5d箍筋間距才是不少于兩道非復合箍嗎,感謝回答
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
問題1:指鋼筋距離基礎底面的距離
問題2:這里指獨立基礎為砼柱的錨固端
問題3:可以這么理解
圖集可以作為設計參考,圖集未盡事項以設計圖紙為準
2019-08-15 08:57:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看