98 2019-08-07 18:24:25 | 江蘇省 土建 | 671查看 3回答
老師們,剪力墻錨固長度的問題
老師們,剪力墻豎向鋼筋綁扎搭接長度為什么是1.2倍lae,而不是ll呢。ll什么構件能用呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你在定義剪力墻時,縱向鋼筋接頭選擇為25%接頭率時搭接長度就是1.2lae,LL是用于非抗震時的.
2019-08-07 19:34:37
-
ll用于非抗震構件;剪力墻豎向鋼筋綁扎搭接長度1.2倍lae是圖集要求的。
2019-08-07 21:02:08
-
剪力墻豎向鋼筋綁扎搭接長度抗不抗震都是1.2lae,一、二級是需要錯開,三級四級不用錯開。ll是約束邊緣構件用的,暗柱之類
2019-08-08 09:22:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看