擁抱。 2019-08-05 15:38:15 | 浙江省 安裝預算 | 3048查看 2回答
消防風機上的手動控制線
我看系統圖上是 這根線是電箱出來的,然后直接去的消控中心控制盤。
然后我想問的是,是不是電箱有幾路風機,我就要幾根去消控中心,還是說一個電箱一路(電箱內部的模塊串聯)?
2019-08-05 16:39:28 補充
PYF下面這根線是手動控制線
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
消防風機為主(計算控制線);即:如果配電箱有兩臺消防風機,得計算2根手動控制線(消防控制中心控制盤至消防風機的手動控制線)
2019-08-05 16:16:38
-
怎么沒有看到你的圖呢?最好能把圖傳上來讓大家幫你看?。
2019-08-05 16:27:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看