消防報警線中的手動控制線的問題
如圖 系統圖中 手動控制線顯示8跟 此廠房內 共有2只消防配電箱總線 6只分箱 是不是 意思是從門衛開始分別一跟7*2.5的線 分別接到每只消防電箱?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖紙太小。看不清。手動控制線應該是每個配電箱一根。
2018-06-05 10:57:25
-
看到你的圖紙8的最上面也有個8,估計是圖紙設計的時候沒有沒有更改數字,是不是總的系統只有8根,你截圖的這個部分系統圖只顯示3個XFDY,除了這三個就只剩下5個了,就是你說的2個的6個;多線控制在平面圖上是有布置的,你查看下,每個配電箱均是對應一根7*2.5的多控線從消防中心的