藍天 2019-08-02 12:10:37 | 廣東省 安裝預算 | 1311查看 1回答
關于管道溝槽土方計算的疑問
計算規則:管道溝槽土方工程量時,管道接口作業坑和沿線各種井室(檢查井、閥門井等,不包括化糞池等其它構筑物)所需增加的土方工程量按溝槽總土方量乘以系數并入溝槽土方計算,排水平接口增加2.0%、排水承插口增加3.0%,給水及其它增加2.5%.
1.請問上面計算規則中的排水平接口,排水承插口只是指連接井方式不同嗎?不同在哪?
2.一條管道上有多個井室,也只需要溝槽總土方量乘一個1+系數嗎?
計算規則:管道溝槽回填土方工程量計算時,管道結構寬500mm以內的管道可不扣減體積,管道結構寬500mm以上的管道應扣減管道墊層、管道基礎及管道的體積,其中單根管道的體積可按實或參照表1-7計算。
3.上面計算規則中管道管徑小于500的管道計算回填土工程量的時候不需要扣除管道所占體積嗎?
求解答,謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好。從字面來看,1、平接口和承插口是混凝土管的接口有區別,一種是平口,一種是承插口。2、管道上有多個井室也是整體乘以1+系數就可以了。3、管道結構寬應該指包含座基在內比較寬的部分。
2019-08-02 17:28:08