sixtones 2019-07-30 14:39:00 | 江蘇省 安裝安裝算量GQI | 535查看 2回答
綜合布線穿管問題
上圖的2網+2話是共穿一根PVC32,還是2網穿一根PVC32,2話穿一根PVC32?
2019-07-30 14:40:20 補充
另外這種圖紙,插座管線需要按一進一出計算么?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是共穿一根32的PVC管,插座線各走各的,不是一進一出
2019-07-30 14:43:21
-
答:2網+2話是共穿一根PVC32。這種配管走地面,在中間信息點有三通即可,端頭信息點用彎頭。
2019-07-30 14:46:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看