剛入職的菜雞 2019-07-29 09:53:58 | 重慶市 安裝審核安裝算量GQI | 607查看 4回答
請問這個電纜應該不能算預留長度吧
我手算就和軟件管內長度一樣 但是軟件預留長度 就算了33.2m 比之前多了一倍 這種不是變配電房進配電箱的電纜 照理來說是不應該預留這些長度的吧 這個4*4的電纜是箱子連接排污泵啊
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
需要預留,但長度不對
2019-07-29 09:58:33
-
需要預留,但是你預留設置的14.4不對
2019-07-29 10:03:09
-
如果一共是6根電纜,就準確無誤。
弛度:31.995米×2.5%=0.8米
電纜頭:1.5*2頭*6根=18米預留量
半周長:(1.6+0.8)*6根=14.4米配電柜內預留。
2019-07-29 10:50:34
-
需要的
2019-07-29 11:27:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看