天冷了 2019-07-10 23:19:12 | 山東省 安裝預算安裝算量GQI | 2603查看 2回答
電氣豎井乘系數問題
山東定額說明中在管井內、豎井內、斷面小于或等于2m2隧道或洞內、封閉吊頂天棚內安裝的工程(豎井內敷設電纜項目除外),定額人工、機械乘以系數1.16。
請問在配電間豎直安裝的梯形橋架(貫穿各層),和在梯形橋架內敷設的線纜是否都需要乘以1.16這個系數?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
我的理解是橋架需要乘以系數,線纜是不計算系數的
2019-07-10 23:28:09
-
電纜是不需要的,有專門的電纜定額
2019-07-11 07:23:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看