skinny' 2019-06-28 16:45:35 | 河北省 安裝 | 1072查看 2回答
電纜橋架接地扁鋼跨接問題
這種情況用算跨接線嗎?怎么算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、橋架每節之間的跨接線,不單獨計算,含在橋架安裝的子目中。
二、-40*4的鍍鋅扁鋼,套室內接地母線明敷設的子目計算,工程量等于橋架的全長。
首次提交 2019-06-28 16:49:14 最近修改2019-06-28 16:49:55 (修改過2次)
-
跨接可以不算,定額已經考慮。通長的要算,戶內接地母線就可以,然后補充扁鋼主材
2019-06-30 23:23:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看