祈柒 2013-07-22 16:39:22 | 河北省 安裝 | 1891查看 3回答
關于接地跨接線的問題
1、請看下圖,請問與建筑四周連接的室內接地線40*4鍍鋅扁鋼是否是接地跨接線? 2、請問在是否每個引下線都有兩處接地跨接線?一處是連接屋面避雷,一處是與接地相連?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鍍鋅扁鐵是室內接地母線;引下線上沒跨接線,上邊與避雷網是直接相連的,下邊是通過接地卡子與接地網(極)相連的。跨接線是在對兩段導體已經機械連接,但達不達到電氣連接時的導電性能時所采取的措施,即用一段銅線把他們連起來。
2013-07-22 17:33:45
-
1 屬于接地母線,2 每處有一個
2013-07-22 17:33:30
-
1、請看下圖,請問與建筑四周連接的室內接地線40*4鍍鋅扁鋼是否是接地跨接線? 答:不屬于接地跨接,屬于接地母線的。 2、請問在是否每個引下線都有兩處接地跨接線?一處是連接屋面避雷,一處是與接地相連? 答:是的,計算正確的
2013-07-22 17:00:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看