火炎焱 2019-06-28 13:49:02 | 遼寧省 安裝結算 | 3031查看 5回答
10mm以下電纜是做電纜終端頭,還是無端子外部接線?
10mm以下電纜是做電纜終端頭還是無端子外部接線?(比如:YJV 5*4)
10mm電纜是做電纜終端頭還是壓銅接線端子?(biru YJV 5*10)
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
先說理論上,理論上只要是電纜都需要做“電纜頭”,及時是5*4的電纜
后說現場,現場很多把10以下(10及10以上一般會做電纜頭)的電纜切開后,連接接線端子或僅僅同相應空開無端子接線,并沒有做電纜頭,這種時候,個人認為最多給接線端子,按發生數量計取,如5*4電纜,最多給5個4以下的端子
2019-06-28 17:48:09
-
截面積10平方毫米以下的電纜是做的電纜頭還是什么,都需要結合施工現場確定。有做電纜頭的,有做壓銅接線端子的,對于無端子外部接線,電線才會做
加群,有人答疑解決問題,看昵稱
2019-06-28 13:56:52
-
10mm以下電纜是做電纜終端頭還是無端子外部接線?(比如:YJV 5*4) 一般電纜都是需要做電纜頭的,無端子外部接線對應的是電線。
10mm電纜是做電纜終端頭還是壓銅接線端子?(biru YJV 5*10) 一般10mm電纜是需要做電纜頭的,壓銅接線端子對應的是電線。
2019-06-28 14:04:33
-
看連接的設備和控制開關確定,一般這個型號多用無端子外部接線
2019-06-28 14:05:50
-
只要是電纜,沒有明確規定或特殊約定,全部執行電纜頭子目。
2019-06-29 12:38:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看