S゜ 2019-06-10 20:01:10 | 湖北省 安裝安裝算量GQI | 3642查看 4回答
水泵接合器
請問這是4套水泵接合器嗎,水泵接合器距地高度是
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是的,距地面高度0.7米(進水口中心距地面);地下式是0.4米
首次提交 2019-06-10 20:21:36 最近修改2019-06-10 20:28:24 (修改過1次)
-
這是4套水泵接合器,
如果設計沒有標,明裝水泵接合器距地高度一般是1-0.8米。
2019-06-10 20:44:06
-
是的,明裝地上4套水泵接合器,高度設計注明,沒有時按標準圖集。
2019-06-10 22:12:27
-
是,高度看圖集。
2019-06-11 07:38:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看