學生 2019-06-01 13:59:46 | 浙江省 安裝預算 | 483查看 5回答
配線問題
我看配電箱直接連這個開關,配電箱到這個開關是幾根線? (照明電路不配接地線)分別是那幾根?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
配電箱到這個開關的頂部是2根線(一零一火,頂部需要設接線盒,豎向按一根管考慮),開關的豎向是4根,一火,三控制線。 (照明電路不配接地線)
首次提交 2019-06-01 14:32:52 最近修改2019-06-01 14:36:47 (修改過2次)
-
不配接地線 那就是三根 正常是四根線
2019-06-01 14:01:55
-
配電箱到開關三根線就夠,開關處立管需要五根線
不配接地,各減一根。
2019-06-01 14:22:26
-
個人建議,查看一下設計說明
2019-06-01 14:22:34
-
配電箱到這個開關是二根線
2019-06-01 14:58:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看