2281993750@qq.com 2019-05-25 11:02:40 | 河北省 安裝預算 | 1590查看 1回答
請問大家,這個應急照明箱里的東西都是起什么做用的?
連接輸入輸出模塊的模塊1是什么模塊?
2.有備用電源,這個備用電源是從哪里的?還有就是L1消.L2消.L3消是消防的強起線嗎?發生火災的時候亮應急的燈?
3.L3 LB-63/1P/10A接的是防火門監控電源,這個是不是也要算入消防里面?
4.信號線和控制信號線都要進入應急照明箱預留箱子的半周長嗎?
2019-05-25 11:07:46 補充
模塊1是起什么作用?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
連接輸入輸出模塊的模塊1是什么模塊?
是控制開關的模塊
2.有備用電源,這個備用電源是從哪里的?
從上一級配電箱柜引來的
還有就是L1消.L2消.L3消是消防的強起線嗎?發生火災的時候亮應急的燈?
是的
3.L3 LB-63/1P/10A接的是防火門監控電源,這個是不是也要算入消防里面?
屬于電源,應該是強電分范圍
4.信號線和控制信號線都要進入應急照明箱預留箱子的半周長嗎?
是的
2019-05-25 14:02:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看