搖曳生姿 2021-09-22 17:45:12 | 河北省 安裝 | 1112查看 2回答
請問各位老師應急照明配電箱,末端是應急燈具,這個箱子的無端子外部接線怎么計算?
請問各位老師應急照明配電箱,末端是應急燈具,這個箱子的無端子外部接線怎么計算?一根線計算幾個無端子外部接線?箱子一個,燈還用計算嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
請問各位老師應急照明配電箱,末端是應急燈具,這個箱子的無端子外部接線怎么計算?
答:1、只計算箱體內的接線
2、燈具接線不計算,包含在燈具定額子目中
2021-09-22 18:15:10
-
這個箱子的無端子外部接線按回路的所有根數計算
只計箱內進線 的根數
首次提交 2021-09-22 17:47:42 最近修改2021-09-22 17:49:15 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看