Pink 2019-05-23 16:11:30 | 廣東省 安裝 | 5667查看 2回答
排風管為什么不直接連接到排風機?風機和風管連接的是不是風管軟接頭?另一個又是什么
排風管為什么不直接連接到排風機?風機和風管連接的是不是風管軟接頭?另一個漸變的又是什么?計算規則是按數量還是面積計算(廣東)?應該怎么操作?請各位大師不吝賜教
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
排風管為什么不直接連接到排風機?不能剛性連接,易損壞,且噪音也會特別大(個人理解)
風機和風管連接的是不是風管軟接頭?是軟連接。
另一個漸變的又是什么?叫天圓地方,一頭是方的,一頭是圓的。
計算規則是按數量還是面積計算(廣東)?軟連接有按照平米的,有按照個計算,這個看要求。天圓地方和風管一樣按照平米計算。
應該怎么操作?軟連接的長度一般都是20cm,天圓地方我都是按照矩形風管的規格計算。
2019-05-23 16:19:55
-
按照規范規定風管是不可以直接跟風機連接的,必須使用軟連接過渡,軟連接的作用主要是減少風機工作時震動產生音噪;按照上圖風機另一側的是止回閥
首次提交 2019-05-23 16:20:44 最近修改2019-05-23 16:21:23 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看