fhjkkm 2019-05-21 07:51:44 | 四川省 土建 | 2293查看 1回答
四川超高模板問題
如題,四川定額計算規則規定 “現澆混凝土梁、板、柱、墻,支模高度是按層高≤3.9m編制的,層高超過3.9m時,超過部分梁、板、柱、墻均應按完整構件的混凝土模板工程量套用相應梁、板、柱、墻支撐高度超高費定額項目,按梁、板、柱、墻支撐高度超高費每超過1m增加模板費項目以層高計算,超高不足1m的按1m計算?!?nbsp; 問題1:廣聯達里面的超高模板是按照實際超高部分計算的,請問怎么設置才是按完整構件計算超高?
問題2:假如現有地下室層高5.25,按照四川定額計算規則,是否應該按照完整構件套兩次超高模板 ,因為5.25-3.9=1.35 1米套一次,0.35按1米套一次?
謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
問題1:廣聯達里面的超高模板是按照實際超高部分計算的,請問怎么設置才是按完整構件計算超高?
答:不需要設置,取超高構件的模板面積即可;
問題2:假如現有地下室層高5.25,按照四川定額計算規則,是否應該按照完整構件套兩次超高模板 ,因為5.25-3.9=1.35 1米套一次,0.35按1米套一次?
答:是的,套兩次。
2019-05-22 15:51:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看