  • 四川超高模板問題

    如題,四川定額計算規則規定 “現澆混凝土梁、板、柱、墻,支模高度是按層高≤3.9m編制的,層高超過3.9m時,超過部分梁、板、柱、墻均應按完整構件的混凝土模板工程量套用相應梁、板、柱、墻支撐高度超高費定額項目,按梁、板、柱、墻支撐高度超高費每超過1m增加模板費項目以層高計算,超高不足1m的按1m計算。”    問題1:廣聯達里面的超高模板是按照實際超高部分計算的,請問怎么設置才是按完整構件計算超高?


    問題2:假如現有地下室層高5.25,按照四川定額計算規則,是否應該按照完整構件套兩次超高模板 ,因為5.25-3.9=1.35   1米套一次,0.35按1米套一次?

    謝謝!

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  •  問題1:廣聯達里面的超高模板是按照實際超高部分計算的,請問怎么設置才是按完整構件計算超高?

    答:不需要設置,取超高構件的模板面積即可;

    問題2:假如現有地下室層高5.25,按照四川定額計算規則,是否應該按照完整構件套兩次超高模板 ,因為5.25-3.9=1.35   1米套一次,0.35按1米套一次?

    答:是的,套兩次。


    2019-05-22 15:54:09 

  • 問題1:廣聯達里面的超高模板是按照實際超高部分計算的,請問怎么設置才是按完整構件計算超高?

    你可以基本步距+超高模板的量二者合計

    假如現有地下室層高5.25,按照四川定額計算規則,是否應該按照完整構件套兩次超高模板 ,因為5.25-3.9=1.35   1米套一次,0.35按1米套一次?

    層高超過3.9m時  要套兩個超高步距才可以,

    2019-05-27 09:11:48 

  • 在計算設置中有相關設置,改成按超高數量計算就行了。軟件會*2的!四川超高模板

    2019-05-28 08:25:40 