傲雪 2019-05-16 14:43:33 | 河北省 市政 | 1343查看 2回答
河北省市政定額高密度聚乙烯外護管硬質聚氨酯泡沫預制直埋保溫管包括接頭保溫補口嗎?
1、如不包括,套什么定額?套安裝的直埋保溫管現場接頭保溫還是市政的,如果套市政的具體套什么定額?
2、頂管或隧道內的聚氨酯瓦塊保溫管由廠家負責,其接頭保溫補口現場施工單位負責,具體套什么定額?
謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、如不包括,套什么定額?套安裝的直埋保溫管現場接頭保溫還是市政的,如果套市政的具體套什么定額?
已包含
2、頂管或隧道內的聚氨酯瓦塊保溫管由廠家負責,其接頭保溫補口現場施工單位負責,具體套什么定額?
可以借用安裝定額中的接口保溫定額
首次提交 2019-05-16 14:50:08 最近修改2019-05-16 16:31:10 (修改過2次)
-
1、套直埋保溫管道安裝工程內容里以包含接口保溫,接口保溫就不能單獨在套用一遍定額
2、安裝通用項目安裝里面就有接口保溫子目,套用相應定額即可
2019-05-16 14:52:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看