執念 2019-05-16 09:30:36 | 遼寧省 土建 | 1637查看 3回答
衛生間防水提量問題?
請問各位老師,衛生間防水提量,是水平防水面積+立面防水面積嗎?地面積和水平防水面積怎么相差這么大?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
遼寧定額小于等于300的防水卷邊計入水平防水面積,你的防水應該有小于等于300的卷邊,所以計入水平防水,導致水平防水面積大于地面積
2019-05-16 09:42:03
-
水平防水面積就可以的,已經包含上翻的面積了
2019-05-16 09:32:15
-
衛生間防水提量,是水平防水面積+立面防水面積。地面積和水平防水面積(墻立面300mm高的面積)。
2019-05-16 09:34:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看