初 2019-05-15 16:07:02 | 四川省 安裝 | 1043查看 3回答
請問像這種,不管是埋地還是天棚內暗敷設,是否都需要計算一個接線盒呢?
請問像這種圖中圈起來的,不管是埋地還是天棚內暗敷設,是否都需要計算一個接線盒呢?這樣接線盒會不會計算太多
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一個電器,配一個接線盒。
2019-05-15 16:08:33
-
是都需要接線盒
但是這樣計算數量太多 在實際施工中沒有這么多,應該如何去衡量呢
圖中藍色的應該是配管;那么你標出的這些部位就必須要設置接線盒。
首次提交 2019-05-15 16:09:52 最近修改2019-05-15 16:17:03 (修改過1次)
-
你這個不是加個接線盒這么簡單。
首先要結合系統圖,是不是每個房間一個回路,還是幾個房間共一個回路,才能決每個回路的走向;
中間加接線盒,勢必要斷線做接頭,但驗收規范嚴禁在線路中途接線。
看看規范規定:
15.1.2 不同回路、不同電壓等級和交流與直流的電線,不應穿于同一導管內;同一交流回路的電線應穿于同一金屬導管內,且管內電線不得有接頭。
15.2.3 線槽敷線應符合下列規定:
1. 電線在線槽內有一定余量,不得有接頭。電線按回路編號分段綁扎,綁扎點間距不應大于2m;
首次提交 2019-05-15 17:15:58 最近修改2019-05-15 17:18:33 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看