60****@qq.com 2014-06-27 16:05:16 | 四川省 安裝 | 1375查看 2回答
火災報警系統線路敷設
魯老師你好請問火災報警系統的線具體是怎樣敷設的?是像強電的燈具一樣分一條線下去到用電器具呢?還是像強電的插座回路一樣到用電器具后再返一條線回來到下一個用電器具?像圖中的RVS線和RV線能到頂棚上設置接線盒分線到用電器具嗎?圖中一條CAD線代表D回路和S回路,怎樣能分別識別這兩個回路呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
魯老師你好請問火災報警系統的線具體是怎樣敷設的?是像強電的燈具一樣分一條線下去到用電器具呢?還是像強電的插座回路一樣到用電器具后再返一條線回來到下一個用電器具?像圖中的RVS線和RV線能到頂棚上設置接線盒分線到用電器具嗎?圖中一條CAD線代表D回路和S回路,怎樣能分別識別這兩個回路呢?
回復:首先感謝樓主的信任;探測器一般都是吸頂安裝,你的設計S+D代表信號線和電源線,識別的時候兩種線共管,這些線雖然是電線,但是用軟件需要在電纜中建立構件;設計S+D線盒探測器沒有高差,直接從線盒穿過即可,不需要多立管;單獨標注S和未標注線型的探測器都是單獨的信號線即可。這種情況可以用回路自動識別,如果感覺不好用,可以用回路標識識別,根據自己的習慣選擇吧。
回復的不一定很專業,希望對你有所幫助。
2014-06-27 18:28:30
-
這個要分段來識別的,圖示中是S回路的就要識別成S,S+D的要識別成S線加D線,就是管里面在要穿兩種線。
2014-06-27 16:22:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看