包工頭 2019-04-29 15:07:33 | 江蘇省 安裝安裝算量GQI | 920查看 1回答
關于燈具套清單的問題
請問安全指示燈、壁燈、疏散指示燈、雙頭燈、吸頂燈、電梯井道安全照明燈、防水防塵燈、消防應急燈分別套什么清單?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:安全指示燈、疏散指示燈、雙頭燈(應急)、消防應急燈套標志、誘導裝飾燈具安裝,根據安裝方式選擇相應子目。
壁燈,套普通燈具安裝-壁燈安裝子目。
吸頂燈,套普通燈具安裝,根據規格選擇相應子目。
防水防塵燈,套工廠燈安裝節內的相應子目。
電梯井道安全照明燈,套套工廠燈安裝節內的密閉燈具安裝子目。
2019-04-29 15:20:55
-
1、請問格柵射燈、地燈、光帶是套什么定額呢? 2、2-1510 熒光藝術組合熒光燈光帶嵌入式單管 和 2-1523 熒光燈光沿安裝 分別是用在什么地方呢。。燈帶是哪個呀??
-
1、招標清單里給出了金屬軟管的單獨列項2、施工方投標時燈具安裝定額又包含了金屬軟管二者現在沖突,請問結算時剔除定額中的金屬軟管,金屬軟管單算還是金屬軟管單項歸零,按燈具里已包含的金屬軟管按單價包干結算
-
編制清單時消防報警、應急照明等涉及的配管穿線清單,是否有規范應該放在電氣工程的分部里還是放在消防工程的分部里?還是沒要求,放哪里都可以?
-
應急照明燈具有時在距地0.5m,及門上0.2m,這時的立管應該引入幾根就有幾根,但軟件中不能自動生成,只能復制,請問有什么其他辦法解決嗎