逝水無痕 2015-05-16 15:54:01 | 江蘇省 安裝 | 1269查看 4回答
關于誘導燈具的管子計算
如圖一是江蘇安裝定額。其中墻壁式和嵌入式的區分是不是一個燈具在墻外面,一個和墻體齊平。假如系統圖是SC25的管子。圖二誘導指示燈是嵌墻安裝,那么有一個疑問,管子是走頂板的,那么從頂板到燈具的距離要不要計算SC25管子的長度呢?圖三的誘導指示燈周圍沒有墻體,那么是不是套取吊桿式定額呢?那假如吊桿距地2.2M,那么管子從頂板走到燈具后,要不要計算垂直方向SC25管子的長度呢?圖四是江蘇安裝定額,吊桿式誘導燈具的定額含量。謝謝大家的回答
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納SC25管計算到接線盒的位置,與燈的距離用軟線聯接。
2015-05-16 20:50:28
還有 3 條答案正在審核中,請稍后回來查看