  • 關于電線導管的問題

    圖例請問這邊的電線導管是怎么將雙頭燈和疏散指示燈連接起來的?

    2019-04-27 20:43:12 補充

    導管這兩個圖例不在一起,那這樣連可以嗎?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    位置再一起,標高不一樣,管線配到應急燈,再從應急燈配一根管線到低的疏散指示燈,即可。

    設計是并立畫的,其實是直上至下,電腦不是人腦,也只能這樣了。

    首次提交 2019-04-27 20:28:23  最近修改2019-04-27 20:49:42 (修改過1次)

  • 實際安裝是一上一下對齊安裝,一根電源下去到疏散指示燈就可以。

    不需要按截圖二那樣繪制橫管,CAD設計平面兩個圖例錯開僅是為了讓你看的清楚而已,實際已經回復一上一下,位置豎向重合,不存在橫管,所以是否繪制無所謂。

    首次提交 2019-04-27 20:10:36  最近修改2019-04-27 20:47:45 (修改過1次)