winddadi 2019-04-26 16:51:35 | 陜西省 安裝 | 1492查看 5回答
梁下水平敷設的鑄鐵排水管
梁下水平敷設的鑄鐵排水管,可以計算支吊架嗎?依據是什么
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
要計算的
1、管道支(吊)架
1.1 建筑排水柔性接口鑄鐵管安裝,其上部管道重量不應傳遞給下部管道。立管重量應由支架承受,橫管重量應由支(吊)架承受。
1.4 排水橫管每3m管長應設兩個支吊架,支吊架應靠近接口部位設置(卡箍式接口不得將卡套在卡箍上,法蘭承插式接口應設在承口一側),且與接口間的凈距不宜大于300mm。排水橫管在平面轉彎時,彎頭處應增設支吊架。排水橫管起端與終端應采用防晃支架或防晃吊架固定。排水橫干管采用支架或吊架固定,支吊架間距不宜大于1.2m。當橫干管長度較長時,為防止管道水平位移,橫干管直線段防晃支架或防晃吊架設置間距不應大于12m。 1.5 管道支架或管卡應固定在梁中側面,板下或承重結構上。管束的托吊盡量采用獨立管卡,少用角鋼整體托吊。管束密集處應配合土建在梁中板下預埋埋件。鋼梁下托吊管的固定采用專用的鋼梁管卡或鉚釘。立管每層裝一個管束(層高大于5m時,每層設2個),安裝高度為距地面1.5-1.8m。
2019-04-26 16:56:52
-
需要計算,但是組價時需要扣除定額內的支架材料費
2019-04-26 16:58:05
-
肯定裝吊支架,否則管道無法定位及安裝。
2019-04-26 17:03:04
-
GB50242 你可以看看。
2019-04-26 17:03:06
-
梁下水平敷設的鑄鐵排水管當然可以計算支吊架,要不敷設在什么上面。
2019-04-26 18:35:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看