張貝貝 2019-04-24 14:57:56 | 北京市 安裝預算安裝算量GQI | 3436查看 2回答
切非消防電源與分勵脫扣
請問切非消防電源調試數量如何計算,是數分勵脫扣的數量嗎
應急照明箱(與消防有關的箱子)即使有分勵脫扣也不計入切非消防電源調試嗎?
如下圖,ALE1-3是應急照明箱,里邊有模塊,請問切非數量應該是那幾個配電箱,數量是多少 謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:
請問切非消防電源調試數量如何計算,是數分勵脫扣的數量嗎?切非是指在有火災時切斷非消防電源,不能按分勵脫扣的數量計算
應急照明箱(與消防有關的箱子)即使有分勵脫扣也不計入切非消防電源調試嗎?因為應急照明箱是在應急時使用的,即使有分勵脫扣,也不能計入切非的,這是最要的一點。
如下圖,ALE1-3是應急照明箱,里邊有模塊,請問切非數量應該是那幾個配電箱,數量是多少 謝謝應急照明箱是不可斷電的,切非是切掉非消防電源,具體數量要看設計要求。
2019-04-24 17:58:35
-
切非是消防系統調試的內容之一,不單獨計算調試費。
2019-04-24 20:00:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看