Great.. 2014-04-10 17:39:42 | 北京市 安裝 | 2233查看 4回答
切非消防電源調試和事故照明切換還有自動互投是否重復
None
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
切非消防電源調試、事故照明切換、自動互投是是三種不同的調試方式沒有重復。切非消防電源調試是消防系統安裝在配電箱內的強切控制模塊的調試、事故照明切換是交直流電源的相互切換調試、自動互投是配電室電網雙路供電的自動護投調試。
2014-04-11 07:10:14
-
你好:
切非消防電源調試和事故照明切換還有自動互投是否重復了?
這三種調試并不重復,切非調試屬于消防調試項目,另兩項調試要看合同的約定和具體的設計情況,事故照明切換分為雙電源切換,備用電源切換,現在一般訂貨時約定是由廠家調試的,調試費用已經包括在貨款中了。自動互投的情況也是這樣。是否能夠理解,僅供參考。
2014-04-10 20:06:16
-
切非消防電源調試和事故照明切換還有自動互投 是有重復了;
2014-04-10 19:17:58
-
三種不同的調試方式不重復:
切非消防電源調試是配電箱內的強切模塊參與消防電氣系統進行切除非消防電源的調試。
事故照明切換是正常照明與事故照明能自動相互切換的調試。
自動互投是配電箱柜對雙路供電(含自發電)能自動互投的調試。
2014-04-11 08:57:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看